Dėl akumuliacinės tai 800l per akis tokiam katilui, pas mane prie Atmos'o dc25 (25kW) stovi 850l bačka ir jos kaip tik pakanka vienai pakurai (gamintojo rekomenduojama 1500l bačka). Namas apie 120 kvadratų, vienos pakuros pilnai pakanka 12-14val paduoti šilumai į sistemą. Katilas kurenasi pilnu pajėgumu, į bačką eina apie 75-80C temperatūra, o į namus paduodu apie 35-42C, priklausomai nuo lauko oro temperatūros. Grįžtamą palaikau 67C. Viską valdo valdiklis, tad mano darbas tik pakurti ir išvalyti pelenus
. Turėjau ir aš patirties su smala, kondensatais ir viso to brudo valymu ir visą tai tik dėl dusinamo katilo. Dabartinę sistemą naudoju jau turbūt 7 metus, kurenu bet kokią medieną, svarbu tik kad būtų sausa. Katilui normaliai įsidegus iš kamino net nesimato, kad eitu dūmas.