Pas tave yra realizuota ganėtinai primityvi grįžtamo vandens temperatūros palaikymo sistema.
90°/140s yra pavaros greitis, bet juk ji nesidarinėja nuo 0 iki 100% veikiant katilui, ar ne? Jei viskas ok - ji turėtų visą laiką krutėti apie optimalų tašką, kiek jai leidžia termostato histerezė.
Žodžiu, pavaros pakeitimas į termostatinį vožtuvą didelio stebūklo nepadarys, nes ne pavaroje pagrindinė problema.
Norint optimizuoti pavaros darbą, galima sumontuoti protingesnį pavaros valdiklį arba protingesnę pavarą, bet, kaip jau minėjau, katilas pradeda virti ne dėl pavaros.
Palyginimui - tam, kad nereikėtų papildomo pavaros valdiklio, naudoju Esbe 90c serijos pavarą. Nesakau, kad ji ideali ir kad tokią reikia dėti, bet ten bent jau galima konfigūruoti, kaip jai elgtis vienu ar kitu atveju.
Balansiniai vožtuvai turėtų riboti srautą per boilerį, kad vanduo dar ir iki radiatorių nueitų, užuot sukęsis tik mažiausiame, mažiausio pasipriešinimo rate (per boilerį).
Originalioje (gamintojo) schemoje tą pačią funkciją atlieka vienakryptis vožtuvas.
Kadangi tavo šildymo sistemoje praktiškai visur gerai pataupyta - todėl ir tenka taip santykiauti su ja.
Pats, kiek matau, jau pradedi kažkiek gaudytis, bet pilno supratimo, kaip veikia ir kaip reguliuojasi sistema, dar nėra. Kai supranti tik dalinai - tai ir atrodo baisu, kaip čia viską sujungti, kad normaliai veiktų ir netektų santykiauti dar labiau...
Tuose filmukuose iš jutubo, kur pasidalinau, visai neblogai viskas paaiškinta. Kai suprasi viską iki kiekvieno žodžio - tai ir šildymo sistema atrodys paprasčiau. Ten žmogus gan greit viską susako, nepasiruošus visko iškart neprarysi - informacijos srautas tiesiog per didelis. Reik sustot, pagalvot, sukramtyt
Jei galva dar ir kitais rūpesčiais užimta - per vieną kartą irgi viskas nesutilps