Vo dabar dashuto, kad vanduo pleciasi nuo silumos ir is kur tos bedos. Jei boileris 120ltr. koks turi but isipletimo indas ?
Zalias, tu pirmiausiai patikrink ta apsaugini virsslegio voztuva, kuris leidzia. Daznai apsauginiai voztuvai buna padaryti taip, kad pradetu nuleidineti i lauka prie 5...8 baru slegio (ant jo buna parasyta). Jei pas tave jis praleidzia jau prie mazesnio slegio - mesk lauk ir dek kita, nauja ir gera.
Patikrinti ta voztuva galima kad ir su oru, pvz. su masinine pompa. Arba i manometra sildymo sistemoj pasiziurek. Kaip supratau, manometras tavo sildymo sistemoje kazkur yra ir rodo apie 0.8 baro. Kol slegis iki 5 baru (ar kiek ten pas tave ant to voztuvo nurodyta) neuzkyla, apsauginis voztuvas neturi varveti.
Man irgi buvo tokia beda. Idejau nauja voztuva, ir bedos baigesi.
Del issipletimo indo - kai kuriais atvejais galima issiversti ir be jo, pvz.:
a) kai papildymo vandeniu grandines atbulinis voztuvas nelabai laiko - tuomet, pakilus slegiui sildymo sistemoje, vandens perteklius isbega atgal i vandentieki. Tiesa, kartu su vandeniu isbega ir kazkiek silumos.
b) kai boilerio virsutinis vandens paemimas nera paciame auksciausiame boilerio taske - daznai boilerio virsutineje dalyje lieka siek tiek oro, kuris tiesiog neturi pro kur iseiti. Kylant slegiui, virsuje likes oras susispaudzia, t.y. atlieka issipletimo indo funkcija. Jei tas oras per laika istirpo vandenyje - galima ileisti naujo oro. Tokiu principu dazniausiai ir veikia elektriniai boileriai, t.y. jie gali gyventi ir be issipletimo indo.