situacija:
trifazis elektros variklis sujungtas trikampiu. Parametrai: 1.5kw, 2850 aps/min. 3.3A.
Suka juostines šlifavimo stakles. (atrodo maždaug taip
http://3.bp.blogspot.com/-xvHR8vqd00g/UTPyDDlaR3I/AAAAAAAAAaw/C9QvK5KjsXU/s1600/009.JPG )
Maitinamas iš vienfazio tinklo per dažnio keitiklį Emerson Commander SK SKBD200150 1,5kw 7A (Max Continuous Current (A))
Suvedu parametrus nuo variklio lentelės DK rodo, kad variklis apkrautas ~95-100% nustačius 50hz sukdamas juostą be apkrovos. Pradedant šlifuoti kyla apkrova iki 120-130% ir po kurio laiko i DK rodo klaidas. (pridedu gamintojo info)
OI.AC High OverCurrent detected on drive output-
• Check Pr41. If Fd, reduce Pr42=0 and re-try
• Ensure Pr3 and 4 are not set too fast - set for 20 each
• Ensure Pr9 is not greater than 0.95
• With motor disconnected, set Pr41=Fd and run drive up
If drive trips – possibly a faulty transistor.
If drive runs up ok- megger motor for 1000v
• If there is an Output Sinewave Filter check this Wiring !!!
• Possible shorted motor or motor lead between drive and motor
• Remove motor leads from drive and megger each free motor lead to Earth 600-750v for 240vac motors and 1000-1200v for 460v motors
It.AC Timed OverCurrent Trip - results typically due to too much load (>100%) for too long of time
• Re-check motor nameplate data and drive setup parameter
• Re-check motor lead wiring inside junction box for proper ranges
• Does motor shaft turn easily by hand over a full revolution ?
• Check Drive amp readout – cross check each motor output current with clamp-on ammeter
• Reduce output frequency/speed of drive in steps until problem disappears- sometimes a reduction from 60Hz to 58 will satisfy
Eksperimentuodamas pabandžiau vietoje 3.3A įvesti 4.5A, DK rodo mažesnę apkrovą ir klaidos nemeta, bet daug šlifuoti nebandžiau, nes bijau sudeginti DK.
Pakėlus parametrą tarkim iki 5-6A rizikuoju sudeginti variklį ar DK?
Ar baigti žaisti ir įsivesti 3fazį?
p.s. suprantu, kad geriau DK būtų 2,2kw. bet...
Gal kas iš Kauno supranta tokius reikalus ir galėtų patikrinti ar pats kokių klaidų nepadaręs jungiant ir konfiguruojant?