Pagalbos sildomu grindu pajungimui
« Įrašytas: 2015.08.06-16:57:17 »
Gal kas esate pajungineje termostata su sildomom grindim?
As nelabai susigaudau. Daug skyliu ir kur durt :D.
Prasau paaiskinti kur kokius laidus kisti.Maitinimas,kilimelis,silumos daviklis.
Pats nedrystu,nes gali viskas parukti.
Aciu

giEdriuZzz

  • Full Member
  • ***
  • Įrašai: 135
  • Karma: +7/-0
    • Žiūrėti profilį
    • giedriausweb.lt
Ats: Pagalbos sildomu grindu pajungimui
« Atsakymas #1 Įrašytas: 2015.08.06-17:08:43 »
N-neutralus laidas iš tinklo, L- fazinis laidas iš tinklo, N_load ir L_load - šildymo kilimėlis, NTC - šilumos jutiklis, o L(su mėnuliu) kiek suprantu išorinis signalas iš kur nors, ar tai kad naktį išsijungtu ar įsijungtu, arba nuo užšalimo koks nors jutiklis. O ko neskaitai instrukcijos ?

Mariaks

  • Orinukas
  • Hero Member
  • *
  • Įrašai: 727
  • Karma: +14/-1
    • Žiūrėti profilį
Ats: Pagalbos sildomu grindu pajungimui
« Atsakymas #2 Įrašytas: 2015.08.06-22:26:43 »
Skaityt kaip ir moku ,tik ner ka.jokios pajungimo instrukcijos.keista.pirkdamas tikrai tikejausi ,kad bus.
Tai kur ka kist?kas pasakys tiksliai?

vytukas

  • Jr. Member
  • **
  • Įrašai: 93
  • Karma: +3/-0
    • Žiūrėti profilį
Ats: Pagalbos sildomu grindu pajungimui
« Atsakymas #3 Įrašytas: 2015.08.06-23:12:07 »
Viskas labai paprasta: iš karės į dešinę pagal nuotrauką. N - laidas iš maitinimo (vadinamas nulis) , N load, nulis į šildymo elementą, L, fazė iš maitinimo (pridėjus įtampos indikatorių jis šviečia) L load - fazė į šildymo elementą, NTC kontaktai - temperatūros daviklis, termo varža, pajungimas nesvarbu, NTC laidus galima tarpusavyje sukeisti vietom, ten tiesiog varža, kuri keičiasi nuo temperatūros, tavo atveju - mažėja didėjant temperatūrai. Paskutinis kontaktas - valdymui nuo taimerio, ten turėtų pasiduoti fazė, kad įjungti ar išjungti (gal sumažint temperatūra 5 laipsniais pvz. nakčiai). Tai gali patikrint sujungdamas šitą kontaktą su L ar jo neprijungdamas  prie L (trečio kontakto iš kairės). Jei dar turi klausimų dėl pajungimo parašyk PM, reiks - padėsiu telefonu.
Diana 75U T01 su MTC Viper Connect 3-12x32, HW-40 4,5  ir CP99 Compact.

Mariaks

  • Orinukas
  • Hero Member
  • *
  • Įrašai: 727
  • Karma: +14/-1
    • Žiūrėti profilį
Ats: Pagalbos sildomu grindu pajungimui
« Atsakymas #4 Įrašytas: 2015.08.06-23:14:11 »
 :clap:.
Aciu.

 

+-Naujausi įrašai

Lietuvos FT ir LFTSA HFT čempionato 2026m. VII-as etapas by SergoT
Šiandien 15:47:01

Lietuvos FT ir LFTSA HFT čempionato 2026m. 6-as etapas (9.27, sezono uzdarymas) by Lii
2026.09.28-08:20:29

FWB 300S.Parduotas by Mariaks
2026.09.22-18:34:47

Pneumatinis CZ su optika ZOS 10-40 ir balionais by liova
2026.09.22-13:41:07

gamo hunter440 by liova
2026.09.17-16:55:35

saudymas viesose vietose, sodybose, miske ir pan. by Klisas
2026.09.14-15:04:47

Vector Optics Raptor 4-14x50E by Kvazimodaz
2026.09.13-19:38:42

Optinis taikiklis Vector Optics Hugo 4-16x44gt Sfp (150e) by 3ligijus
2026.09.12-20:48:36

Walther Rotex Rm8 30j .22cal su priedais 599 euro by 3ligijus
2026.09.12-20:44:51

Girardoni by Ryklys
2026.09.09-18:28:01

Powered by EzPortal